トップ › トップ › 全般 › ウォールコネクター工事に関して › 返信先: ウォールコネクター工事に関して
2024年1月31日 23:42
#72161
電線の太さは家建てた時の図面見てみてください。
恐らく建売りではVVF1.6mmがきてると思われるので32Aは無理ですね。
私はEV用として家建てた時に2.6mm引いてもらってました。32Aまで流せますが200Vなので6.4kWとなってしまうので、60A契約でもブレーカー落ちることとなります。
6.4kWを優先するなら上の方も書かれてるよう充電専用線として引き直しかと。2回線契約ですかね。
私はそこまでお金かけたくなかったので2.6mmの線に30Aブレーカー、最大24A設定で工事依頼。でも実際は50A契約のため18Aで使ってます(Teslaアプリで1A単位で出力変えられます)
毎日100km程度走行して20〜25%くらい消費しますが、上記設定で5〜6時間程度で完了しますね。
参考程度に。
誤ると電気火災起こりますので気をつけて。知人ではなくプロの専門業者の方にお願いした方が良いかと思います。火事等のもしものことがあっても保証されるかと。