うちのウォールコネクターですが
モデル3LRへの
最大電流を流すことが可能な
60A(200V)の分岐ブレーカーを
設置することにしました。
家の既存ブレーカーが100A(単三100V)
だったので電力からの線は
50A(200V)までいけます。
ウォールコネクターは60Aの設定だと
最大48A(200V)流れるので、ギリです。
仮に最大流すと
家では残り0.4KWhしか使えません。^^;
よって、最大に流せないにしても
家の使用量を見ながら、
早く充電する必要であれば
大きく流すことができるようにしました。
テスラのクーポンには、
30Aまでのブレーカー設置も含まれますが
それは使用せず
60Aのブレーカーを懇意の電気屋さんで
設置することにしました。
どうもテスラ指定の設置業者さんは
40A(200V)のブレーカーを設置予定
とのことだったのですが
こちらの責任で60Aで通しました。
これからウォールコネクターを
設置される方は
事前に分岐ブレーカーの容量を
よく確認して工事されることを
おすすめします。