ウォールコネクターの工事に関して

  • このトピックには86件の返信、18人の参加者があり、最後にめいにより1年、 5ヶ月前に更新されました。
7件の投稿を表示中 - 81 - 87件目 (全87件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #58780 返信
    Anz7s

      我が家では基本料金なしの「looopでんき」を使っていますので、従量料金のみです。
      1アンペアあたり何円という契約ではありませんので、60Aのブレーカーを設置すれば60Aまで使用でき、料金は使った電力に応じた従量料金のみです。
      電柱からの引込線が自宅外壁設置のスマートメーターに入っています。スマートメーターから伸びた配線が自宅内に入り40Aと60Aのブレーカーが並列(分岐)で接続されています。
      1敷地2引込みということではありませんので電力会社との契約は1地点(スマートメーター1個分)のみです。ブレーカーは自宅内の配電盤に設置している通常の物理的なスイッチです。
      ブレーカーを直列に親子で接続してしまうと、親ブレーカーの容量以上に電気を使えませんが、並列(分岐)で接続すればそれぞれブレーカー容量まで電気を使えます。
      自宅で40Aまで使っても40Aのブレーカーは落ちませんし、同時にテスラで60A使っても60Aブレーカーは落ちません。(ウォールコネクターは48A設定なので48Aまでしか使用しませんが)
      配線は単相3線式100/200V配線なので、40Aブレーカー側は最大8kW、60Aブレーカー側は最大12kWまで電気を使用できます。
      ブレーカーは単に漏電対策として設置してあるという感じで、スマートメーターで計測された(2ブレーカー分の合計)電力量で料金が決まるということになります。

      #58782 返信
      (Ninomae Hajime)

        引き込みの電線の太さにはくれぐれもご注意下さい

        細い線にたくさん電流を流すと燃えます

        配列で40Aと60Aで飛ばないとありましたが、幹線が38mm2ないと心配です

        ここに質問するくらいであればわからないと思うので電力会社に聞けばお宅は何アンペアまで良いか教えてくれると思います。
        電気自動車であれば何kwまで流せるか聞いた方が混同しなくていいかもですが。

        電力は電圧と電流を掛けたものです
        100ボルト10アンペアで千ワット(1キロワット)
        200ボルト10アンペアで二千ワット(2キロワット)
        のような事です
        同じ10アンペアでも違うわけです

        テスラの充電は200ボルトにするでしょうから計算に気をつけて間違えないよう電気をご利用ください

        #58785 返信
        Anz7s

          東京電力の場合だと200V60Aを使用したいなら12kVA契約(120A相当)が必用です。
          curiosity2022様の電力会社では200V60Aを使用したいなら120A契約になるのではないでしょうか。
          200V60Aつまり12kWまでブレーカーが落ちないようにしたいと業者に説明すれば良いかと思います。

          #58792 返信

          Anz7s様
          ありがとうございます。
          スマートメーターは1台なのですね。
          我が家は2台ついていますので、状況としては違うようです。
          「東電の場合200V60Aを使用したいなら120A契約になる」ということは、
          やはり、てっかめ様、mochipon様のご指摘のように100V換算なので
          60A(100V)契約では、30A前後しか出ないという事でしょうね。
          でも、電力会社によって、契約内容は異なるようですね。
          (Ninomae Hajime)様
          ありがとうございます。
          施工店には必要な電力も説明し、マニュアルも渡していますので
          具体的な電線の太さはわかりませんが、問題はないものと思っています。

          近々、施工店に来てもらうことになっていますので、最終的に何を選択したかはお知らせ
          したいと思っています。

          #58960 返信

          皆様
          方針が決まりました。
          役に立つ新しい情報は殆どありませんが、最終形のご報告です。
          現状は従量電灯B 40A ですが、60Aに一旦戻し、
          その後に、電化でないとセレクトに移行(6KVA)します。
          恐らく、32Aまでしか出ないと思いますが、これで、しばらく様子を見ます。
          速度が足りなければ、その後契約電力を上げることを考えます。
          電化でないとセレクトは、10KVAまでは基本料金が変わらない(九電の場合)
          ので、その付近まで上げることは、次の段階で検討します。
          皆様、ありがとうございました。

          #65292 返信
          Masuda

            WCで32A流したい場合には、200Vで32Aですから、使用電力は6.4kVA(6.4kW)になります。従って、WCを繋ぐブレーカーの容量は40Aとなります。そうなると契約容量の最低値は8kVAとなります。もちろん、充電器を接続するブレーカーよりも上位に主幹ブレーカーを設置していますので、こちらは当然40Aよりも大きなブレーカーを設置しなければなりません。ご自宅などの場合には、当然、その他の用途でも電気は使いますので、契約容量は少なくとも10kVAできれば12kVAあった方が安心だと思います。
            その上で、必要に応じて電線の引き直しの検討を行います。

            #69639 返信
            めい

              初めまして。2年前の書き込みに飛び込みで失礼いたします。
              私も北陸(福井)住みです。施工会社を探していたところ、運よくこのスレッドを見つけることができました。
              もし可能でしたらのんさんの利用された施工会社さんを教えていただけないでしょうか(涙)

            7件の投稿を表示中 - 81 - 87件目 (全87件中)