ウォールコネクターは200Vなので、実際のA数は100V換算では倍になると思います。
例えば、24AをWCで使おうとすると、実際は分電盤100Vの48A相当です。
50Aのご自宅の契約だとWC側の設定では、200v20Aまでしか選べないですね。
また、お考えのように、動的に出力容量を変えられるようには出来てません。
Wifiでアクセスできるのも設定モードの時だけだと思います。
冷蔵庫など普段使う機器がつながっているとすると、結局15Aブレーカーの設定でしか使えないのではないでしょうか?
ということで、50Aの契約のままですとWCは思ったように使えないかもしれないですね。